溫控閥采暖是我國大部分北方城市居民生活必備條件。為適應社會主義市場經濟持續發展,加快建筑節能工作,提高人民生活水平,建設部等八部委于2003年7月下發了《關于城鎮供熱體制改革試點工作的指導意見》,標志著我國城鎮供熱體制改革的試點工作已全面深入地開始了。
供熱體制改革的內容主要有3個方面:用熱制度改革;熱量計費方式的改革;供熱企業改革。政府一系列的供熱改革措施必將帶動采暖散熱器溫控閥相關產業快速發展。為配合供熱體制改革中節能、熱計量、收費工作的實施,下面向大家介紹一種散熱器溫控閥及其相關產品。
散熱器溫控閥是安裝在散熱器上的自動控制閥門。其控制元件是一個溫包,內充感溫物質,當室溫升高時,溫包膨脹使 閥門關小,減少散熱器熱水供應,當室溫下降時過程相反,這樣就能達到控制溫度的目的。散熱器溫控閥還可以調節設定溫度,并可按設定要求自動控制和調節散熱器的熱水供應量。溫控閥的研制關鍵在于溫控部分,溫控部分溫度傳感器內的感溫介質能夠感受外界溫度,并作出相應的反應使其控制閥芯的開度,達到控制通過溫控閥的流量。
溫度傳感器有充滿液體工質、氣體工質、以及石蠟幾種。其控制精度以液體為最佳,氣體次之,石蠟最差。充滿液體工質或氣體工質的傳感器工作壽命達20年以上,石蠟傳感器的工作壽命在5年左右。
散熱器溫控閥帶內置預設定裝置的分兩通閥和三通閥兩大類,分別適用于雙管系統和單管系統。預設定溫控閥用于雙管系統,有利于克服由于系統內液體重力作用引起的垂直失調;而三通閥由于阻力小,有利于單管系統中散熱器支管和跨越管之間的水量分配。由于供回水溫差大,所需散熱器面積較小,同時可以選用較小規格的管道及閥門,雙管系統在安裝了散熱器溫控閥后,就成了變流量系統。而單管系統由于安裝散熱器溫控閥需要加旁通管。因此,不管是否裝有散熱器溫控閥,基本上是定流量系統。
如果供暖系統是變流量系統,則可用變頻器控制水泵的轉速以改變循環水量。當循環水量減少50%,則設備所消耗的功率從理論上講可減少87.5%,因此雙管系統在采用散熱器溫控閥后,它還可以在電能的消耗上取得額外的節省。如果室內是單管系統循環水泵,用變頻器就沒有意義了。雙管系統過去未推廣,主要是因為在3層以上或高層建筑中,雙管系統中存在的由于重力作用造成的垂直水力失調無法解決。內置預設定裝置的散熱器溫控閥解決了這一問題。可以通過溫控閥頭內的溫度調節鈕預先設定好室內所需的供暖溫度,用戶也可以通過調節旋鈕自己隨時調整供熱量,降低不必要的能源消耗,為節約能源創造了條件,使節能變為可操作的實際行動。
在目前已安裝散熱器溫控閥的建筑中,實踐證明,溫度的垂直失調能夠普遍得到解決,系統運轉良好,并且實現了室內溫度調控。但是由于按熱計費還沒有真正實行,用戶沒有足夠的節能意識去主動調節設定溫度,甚至通常是將閥門設定在最高溫度點,因此對于應用散熱器溫控閥能夠節能多少,動態調節對于外網影響等方面尚缺乏實踐依據,系統如何去匹配和控制,以及設計方案等也還不夠成熟。待按用熱計費的采暖制度真正實施之后,終端用戶就可根據自己的需要調節室溫。
目前歐洲的溫控裝置,已經不再滿足于簡單的溫控閥功能,更注重整體供暖系統的流量平衡,目的是在更加有效節能的同時,為終端用戶提供更加舒適的生活和工作環境。從上世紀90年代中期開始,歐洲開始推廣流量溫控閥,德國甘普爾公司1994年申請了VarioQ 流量溫控閥的技術專利。到目前為止VarioQ流量溫控閥在歐美發達國家得到了十分普遍的應用。
【聲明】: 以上文章或資料除注明為 深圳北澤閥門有限公司自創或編輯整理外,均為各方收集或網友推薦所得。其中摘錄的內容以共享、研究為目的,不存在任何商業考慮。 目前 網站上有些文章未注明作者或出處,甚至標注錯誤,此類情況出現并非不尊重作者及出處網站,而是因為有些資料來源的不規范。如果有了解作者或出處的原作者或網友,請告知,本網站將立即更正注明,并向作者道歉。 被摘錄的對象如有任何異議,請與本站聯系,聯系郵箱: bz1951@163.com ,本站確認后將立即撤下。謝謝您的支持與理解!
|